مدونة

مناقشة كيفية إجراء الصيانة اليومية على قواطع الدائرة المفرغة

وقت النشر: المؤلف: محرر الموقع الزيارات: 7

قواطع الدائرة المثبتة على عمود الجهد المنخفض طريقة الصيانة، محتوى الصيانة اليومية لقواطع الدائرة المفرغة

من أجل الحفاظ على قاطع الدائرة الفراغية في حالة عمل جيدة، يجب تعزيز إدارة الصيانة.

1. إن إبقاء الهواء رطبًا أو غير نظيف، وكذلك خط الأنابيب غير نظيف، قد يؤدي إلى العواقب التالية:

(1) يتحلل الغاز الرطب إلى خليط من الهيدروجين والأكسجين وغازات أخرى تحت تأثير القوس، مما يُتلف العازل بين الفواصل بعد فصل نقطة التلامس الرئيسية، مما يُصعّب عملية إخماد القوس أو يُعيد اشتعاله. في الحالات الشديدة، قد يُؤدي ذلك إلى انفجار حجرة إخماد القوس.

(2) يتم تقليل قوة عزل الزجاجة الخزفية الداعمة والتجويف الداخلي لغرفة إطفاء القوس، مما يتسبب في تفريغ السطح.

(3) قد تتسبب المواد الغريبة مثل الطلاء والصدأ في خط الأنابيب في انسداد منفذ الهواء، مما يتسبب في حدوث خلل في قاطع الدائرة الرئيسي وتعطله.

(4) في حال دخول أي جسم غريب إلى حجرة إطفاء القوس، فقد يُسبب ذلك ضعف اتصال نقطة التلامس الرئيسية، مما يؤدي إلى احتراق المقاوم غير الخطي نتيجة التشغيل لفترات طويلة. وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى انفجار زجاجة الخزف الخاصة بالمقاوم غير الخطي.

لذلك، يُركّب فاصل زيت عن ماء على أنبوب مدخل الهواء لأسطوانة تخزين الهواء في قاطع الدائرة الرئيسي، وصمام تصريف في الأسفل. أثناء الاستخدام والصيانة، يجب تصريف الماء بانتظام للحفاظ على نظافة مسار الهواء.

2. استبدال الأجزاء المطاطية بانتظام

قاطع الدائرة الرئيسي جهاز كهربائي هوائي ذو بنية معقدة. يتطلب كل مكون متطلبات عالية لأداء الختم. لضمان أداء ختم جيد، يجب استبدال الأجزاء المطاطية بانتظام.

3. تحقق من المكونات الرئيسية بانتظام

ينبغي فحص المكونات الرئيسية بانتظام للحفاظ على الحالة الفنية الجيدة.

1. غرفة إطفاء القوس الكهربائي

افحص بانتظام حالة فرط الحركة لنقطة التلامس الرئيسية ونابض عودة نقطة التلامس المتحركة. ستتآكل نقاط التلامس المتحركة والثابتة نتيجة الاحتكاك المتبادل الناتج عن كثرة الفتح والإغلاق، مما يؤدي إلى تقليل فرط الحركة وضغط التلامس.

عند انخفاض مسافة الحركة الزائدة إلى حد معين، يجب استبدال جهات الاتصال المتحركة والثابتة. عندما يتجاوز تشوه زنبرك إرجاع جهة الاتصال المتحركة حدًا معينًا، يجب استبداله في الوقت المناسب.

2. المقاومة غير الخطية

احرص على إبقاء زجاجة البورسلين ذات المقاومة غير الخطية نظيفة ومغلقة جيدًا، وقم باستبدال المادة المجففة في زجاجة البورسلين ذات المقاومة غير الخطية بانتظام.

اكشف قيمة المقاومة غير الخطية. عند تجاوز قيمة المقاومة حدًا معينًا، يجب استبدالها في الوقت المناسب.

3. الصمام الرئيسي

تحقق بانتظام من تطابق حجم المكبس مع جسم الصمام. إذا لم يلبِ الحجم المتطلبات، فيجب استبداله في الوقت المناسب.

4. أسطوانة هواء ناقل الحركة

اضبط عازل أسطوانة هواء ناقل الحركة بشكل صحيح لضمان تشغيل مفتاح العزل بكفاءة. تحقق بانتظام من دقة التطابق بين المكبس وجسم الأسطوانة، وتأكد من أدائها الجيد عن طريق تشذيب أو استبدال الأجزاء.

5. سدادة التهوية

يجب استبدال العبوة الموجودة في القابس بانتظام، ويجب التحقق من حجم تهوية القابس، ويجب ضبطه ضمن النطاق المسموح به.

مناقشة كيفية إجراء الصيانة اليومية على قواطع الدائرة المفرغة

التالي كيفية التحقق من الطاقة المتبقية في العداد الذكي؟